RobertoL.
No voy a recomendar ninguna solución respecto al tipo de techo a ser usado en tu proyecto : Techo Tipo Domo con Membrana Interna Flotante (Full Contact , o no ), o con Techo Flotante Interno en acero . Tampoco voy a hacerte ninguna recomendación respecto a los sellos . Lo importante es que la solución a darse cumpla con los Apéndices G y H de la última edición del API 650 .
Respecto a tu inquietud sobre el ejemplo práctico que incluí en el foro te cuento que cumple con todas la Normativas , tanto locales (en este caso del Ecuador) como también API , NFPA , citadas en las especificaciones técnicas del concurso .
No hay razón en ofrecer otro tipo de cubrimientos respecto a agua para enfriamiento como también para combate y extinción del fuego . Inclusive te comento que el ejemplo práctico mostrado , fue tomado de una memoria de cálculo aprobada tanto por RR.EE.EE como también por la Fiscalizadora WORLEY PARSONS.
Siempre ha habido interpretaciones respecto al tratamiento que se le debe dar (protección de los Techos en Aluminio y de las Membranas Flotantes en Aluminio) . De manera que hay que atenerse a las exigencias de las normas locales e internacionales que las bases mencionen en los concursos . Si en tu país existe una Norma que local solicita la protección total de la membrana flotante debes tenerla en cuenta para hacer el diseño . Si no fuera del caso , debes sujetarte simplemente a lo requerido .
Los fabricantes de este tipo de techos consultaron a la NFPA sobre ese tema . Entre éllos ULTRAFLOTE que es como el Mercedes Benz de los Automóviles .
La NFPA respondió a ULTRAFLOTE hace muchos años ya , a las siguientes inquietudes :
Te envío las preguntas y respuesta en idioma inglés . (Estas respuestas pueden ser de tu interés) .
Is a aluminum considered a metal for the purpose of defining an internal floating roof or cover as a “floating roof tank” ?
Paragraph 2-21.1(a)(2) is quite specific that such a roof or cover must be constructed of metal . For the purpose of NFPA 30 , the definition of a metal as defined in a standard dictionary would be acceptable so long as the metal is suitable for the conditions involved . (See 2-1.1(a)). On this basis , aluminum , copper , steel , iron or any other similar material would be acceptable provided that it was compatibl with the liquid to be stored . There are some flammable liquids wich are not compatible with aluminum , therefore , aluminum is not necessarily acceptable for all products .
2. Is a foam system required for an internal floating roof or cover meeting the requirements of 2-2.1.1(a)(2) ?
Paragrafh 2-8.1 states that a floating tank storing any product generally does not require foam protection when installed in compliance with 2-2 . Therefore , an internal floating cover or roof meeting the requirements of 2-2.1.1(a)(2) as well as all other applicable sections of 2-2 , would not require a fire extinguishing system , either fixed or portable .
TALVI.