#1 manuelh

manuelh

    Veteran Member

  • Members
  • 44 posts

Posted 20 December 2016 - 11:10 PM

Buenas noches.

Tengo resuelto redes abiertas en las que cuando el agua deja de fluir éstas se enfrían y por eso se conecta una red de retorno con su válvula de equilibrado, al descender la temperatura del valor fijado, la bomba de retorno recircula agua hasta que la tubería alcance la temperatura fijada y para eso se calcula el caudal de agua que se debe recircular.

Pero en una red cerrada(anilladas) en la que el agua va a a estar circulando constantemente y que va a encontrarse aislada, considero que si se determinan la temperatura inicial  y final de la tubería(que en un momento al circular por todo el anillo va a ser la misma) no le veo yo el porqué me piden una red de retorno unida a cada punto de consumo o ustedes que me pueden aportar.

Gracias

 

Manuel



#2 manuelh

manuelh

    Veteran Member

  • Members
  • 44 posts

Posted 20 December 2016 - 11:56 PM

Buenas noches.

Tengo resuelto redes abiertas en las que cuando el agua deja de fluir éstas se enfrían y por eso se conecta una red de retorno con su válvula de equilibrado, al descender la temperatura del valor fijado, la bomba de retorno recircula agua hasta que la tubería alcance la temperatura fijada y para eso se calcula el caudal de agua que se debe recircular.

Pero en una red cerrada(anilladas) en la que el agua va a a estar circulando constantemente y que va a encontrarse aislada, un ingeniero de spirax sarco consideró que si se determinan la temperatura inicial  y final de la tubería(que en un momento al circular por todo el anillo va a ser la misma)

Yo considero que la solución para mantener todos los puntos de consumo a la misma temperatura es manejar la instalación como si fuese " de calefacción con radiadores" y establecer un retorno invertido o anillo tichelmann

 

Ustedes que me pueden aportar, comentar, criticar.

Gracias

 

 

 

 

Manuel