Estimados, buenas tardes a todos, saludos desde Perú. Bueno soy nuevo integrante de esta comunidad y esta es mi primera participación, espero puedan ayudarme. Tengo que realizar el diseño de un tanque de almacenamiento de diesel de 3000 galones, el tanque sera de doble pared bajo UL 142. He leido la norma UL 142 y ya cuento con un diseño inicial del recipiente interior (diametro de 1.8 mts, longitud de 5 mts, espesor de pared de 6mm). Pero no he podido encontrar información para el cálculo del recipiente exterior (dimensiones, espesores de pared, etc). Asi como también los refuerzos, rigidizadores, anclajes y accesorios o instrumentos de seguridad con los que debe contar este tanque. En ese sentido queria solicitarles su ayuda para que me puedan brindar información de alguna guía de diseño de este tipo de recipientes y si cuentan con algun esquema constructivo del tanque para poder tomarlo como referencia.

Espero puedan ayudarme. Saludos desde Perú.

#2 Saml

Saml

    Gold Member

  • Members
  • 301 posts

Posted 02 September 2017 - 06:27 PM

La parte 2 de la UL-142 (al menos la novena edición), establece que se debe diseñar de la misma manera que la parte interior.

 

"In  addition  to  complying  with  the  applicable  requirements  in  Sections 4–11for all tank constructions, secondary containment horizontal cylindrical tanks shall also comply with the requirements in Construction, Section 21"

 

Una pregunta por curiosidad: Siendo el SI-SLUMP el sistema de medidas legales en Perú ¿por qué estás diseñando un tanque con capacidad en galones?



#3 HEINER

HEINER

    Brand New Member

  • Members
  • 4 posts

Posted 03 September 2017 - 06:55 PM

Gracias por la respuesta, aún tengo la siguiente interrogante:

 

Cómo determino la distancia de la separación intersticial entre el tanque interior y exterior?, Esto no pude encontrarlo en el UL 142, podrías ayudarme con el criterio que se debe de seguir para determinar esta separación intersticial. Así mismo te adjunto un esquema del tanque en el que se encuentran los accesorios que estoy considerando instalar (indicador de nivel, venteos para el recipiente interior y exterior, drenajes para el recipiente interior y exterior, un limit switch que mandará una señal a la bomba de llenado del tanque). Estoy omitiendo algún accesorio o instrumento que se deba instalar en el tanque?.

Cuentas con algún esquema constructivo de este tipo de tanques para tomarlo como referencia?.

 

Olvidé mencionar que este tanque se instalará superficialmente y suministrará de combustible a un grupo electrógeno  en un hospital.

 

Referente a las unidades de volumen, lo mencione en galones para estar acorde a las unidades que se mencionan en UL 142, pero efectivamente en Perú usamos el Sistema Internacional de unidades y así serán presentado los planos y documentos.

 

Saludos

Attached Files


Edited by HEINER, 03 September 2017 - 06:59 PM.


#4 juanchi1979

juanchi1979

    Brand New Member

  • Members
  • 1 posts

Posted 05 October 2018 - 11:19 AM

Heiner 

 

LLegaste a terminar tu diseño?

 

Podrias propocionarnos un alcance del diseño, gracias

 

 