#1 Poe

Poe

    Junior Member

  • ChE Plus Subscriber
  • 27 posts

Posted 13 March 2012 - 05:50 PM

Buenas tardes,

Estoy queriendo seleccionar un arrestallama para un tanque de almacenamiento, estoy leyendo la API2000 pero no me queda claro, si alguien porfavor me podria dar las consideraciones necesarias para la correcta seleccion de un arrestallamas, tenbgo el software de protectoseal.

les quedo agradecido de antemano.

saludos

#2 Profe

Profe

    Gold Member

  • ChE Plus Subscriber
  • 316 posts

Posted 14 March 2012 - 08:26 AM

Hola Poe

Intenta buscar en Google por flame arrester, se encuentran muchos enlaces.

Por ejemplo: http://www.astm.org/...dards/F1273.htm sobre el estándar ASTM F 1273 "Standard Specification for Tank Vent Flame Arresters", que pienso que te será de utilidad.

Tambien serán de utilidad los siguientes enlaces:

http://onlinelibrary...935651.app1/pdf

http://onlinelibrary...935651.app2/pdf

http://onlinelibrary...935651.app3/pdf

http://onlinelibrary...935651.app4/pdf

Donde puedes acceder a información muy útil y adicional sobre este tema,

¡Buena suerte!

Edited by Profe, 16 March 2012 - 08:30 AM.


#3 hianbotech

hianbotech

    Junior Member

  • Members
  • 24 posts

Posted 15 March 2012 - 05:13 PM

si es para tanques te recomiendo revises la norma API RP 2210, Flame Arrestor for vents of tanks storing petroleum products. Ahi te indica todos los peligros del uso de un arrestallamas, cuando usarlo y cuando no. En algunos casos su presencia puede representar un riesgo para la instalacion.

#4 Art Montemayor

Art Montemayor

    Gold Member

  • Admin
  • 5,780 posts

Posted 16 March 2012 - 10:12 AM

Justamente me encuentro en medio de una aplicación de arrestallamas – y esta para tanques de almacenamiento de metanol, que es más volátil y peligroso que la gasolina.

Estoy de acuerdo con los comentarios de hianbotech: consíguete un copia de API RP 2210. Solo consiste de 3 páginas y en sus conclusiones aconseja que por razones prácticas de seguridad, se desalienta el use de arrestallamas – salvo que el usuario pueda asegurar que el mantenimiento necesario siempre se lleva a cabo.

Hay que tomar en cuenta que el arrestallamas solo frena la propagación de una llama – que se propaga a una velocidad sub-sónica. En el caso de una detonación el arrestallamas resulta inútil contra esa ocurrencia. Una detonación puede suceder dentro un tubo de escape que se le instala a una válvula de seguridad. La causa de tal detonación puede ser un rayo o relámpago y esto crea una detonación que puede fácilmente llegar a velocidad super-sonica dentro el tubo de escape, y retrocediendo hacia el tanque. Para arrestar este caso, se necesita un arrestallama-detonacion - aparato grandísimo y carísimo.