Quiero adjuntar con este texto un archivo en Excel , que espero te sea de gran utilidad , para el caso que consultas y para otros relacionados con la protección de los tanques contra incendios . Este archivo contiene varias hojas :
1) - Correspondencia del tema cursado en este foro.
2) – Listado de documentos que se adjuntan.
3) – NFPA 11 (algunos elementos de esa norma que pueden ser de utilidad ) .
4) – NFPA 22 (algunos elementos de esa norma que pueden ser de utilidad ) .
5) – NFPA 24 (algunos elementos de esa norma que pueden ser de utilidad ) .
6) Sección II del Manual de Ingeniería de National Foam .
7) – Sección III del Manual de Ingeniería de National Foam . (Estos dos últimos Items te pueden servir de guía para hacer tus cálculos).
8) – Tu cálculo enviado para revisión (lo enviaste en Word y lo adjunté en este archivo) .
9) – La revisión que he hecho.
Es importante señalar que los documentos que te adjunto (NFPA y manuales de NF están en inglés ; no dispongo de la versión en español)
Los apartes de las normas que te adjunto no son las últimas revisiones.
Lamentablemente no conozco la NORMATIVA PERUANA ; por ése motivo hago referencia en mi revisión únicamente a la norma NFPA . Sin embargo pienso que la normativa peruana debe ajustarse a la norma NFPA. Te tocaría a ti analizar el alcance de la normativa en tu país y ver que ajuste (si lo hubiere ) deberías de hacer.
Me hubiera gustado disponer de un plot-plan de la instalación : lo anterior me hubiera permitido verificar en dicha instalación el número de cubetos , y el número ,dimensiones ,y capacidades de los tanques ; lo anterior me hubiera permitido verificar la cantidad de espuma , la dimensión del proporcionador , la cantidad de agua tanto para la solución (red de espuma) , como para el enfriamiento (línea o red de agua) Así mismo hubiéramos podido verificar la dimensión del tanque de agua ( o del espejo de agua) para el sistema contraincendio . Por último , también hubiéramos podido revisar el sistema de bombas ( bomba con motor eléctrico , bomba con motor de combustible , y bomba “jockey” (esta última para mantener presiurizado el sistema).
De todas formas tu pregunta se refería a la cantidad de espuma y al número de cámaras de espuma requeridas en ese tanque . Espero que este archivo pueda apoyarte en tus cálculos.
TALVI.