Dosificador De Biocida En Torres De Enfriamiento


1 reply to this topic
Share this topic:
| More

#1 joanjlb

joanjlb

    Brand New Member

  • Members
  • 7 posts

Posted 05 March 2018 - 06:45 PM

Estimados

 

Agredeceria me pudieran ayudar con esta duda:

 

Para la ubicación del biocida que se suministra a la torre de enfriamiento para evitar la formación de algas, he observado que este biocida se suministra junto con el agua de reposición que va hacia la torre de enfriamiento y en otras ocasiones la he visto ubicada a la salida de la torre que va al circuito de refrigeración; mi pregunta es la siguiente, ¿hay una razón técnica que me explique la ubicación correcta del biocida? agradecería que en base a sus experiencia en este campo me puedan brindar una explicación y tener una idea mas clara de la ubicación correcta del biocida.

 

 

Muchas gracias

 

Saludos



#2 hianbotech

hianbotech

    Junior Member

  • Members
  • 24 posts

Posted 20 June 2018 - 06:02 PM

Si el agua de reposicion es no tratada, es un buen punto de inyeccion del biocida.  Cada sistema es diferente y no hay una respuesta unica a tu pregunta. Hay biocidas que son inyectados continuamente o intermitentemente, y pudieran ser inyectados en la agua de reposicion o en la descarga de las bombas.  Todo depende de la calidad del agua de enfriamiento, tipo de biocida, ubicacion de la torre de enfriamiento, etc