Buenas tardes:
Actualmente tengo el gran reto de implementar un Sistema de gestión ambiental y estoy en la etapa de correctivos posteriores a la auditoria interna.
Uno de estos consiste en hallar la mejor manera de aplicar las normas existentes de contingencias en el diseño de sistemas de contención para almacenamiento de combustibles. actualmente se tienen algunos sistemas de contención- tipo trampa, pero a pesar de consultar varias normas (NFPA, ANSI, ASTM), no he he encontrado la respuesta adecuada para este escenario. Se lo comparto con el fin de solicitar su soporte y recomendación al respecto.
Situación:
1000 tanques de almacenamiento de combustible
Capacidad de cada tanque: 200 galones
Combustible: Diesel
Generadores Kumings con almacenamiento sub-base 110 galones
Proposito: Contener posibles escapes por fallas en tanuqes, uniones o emergencias causadas por orden público o robos de combustible
Ubicación: Geograficamente dispersos. Accesos no siempre carreteables y terrenos con diferencias estructurales y de suelo
Riesgo ambiental: inflitración al terreno, contaminación del suelo y fuentes hídricas
Tipo de los tanques: atmosfericos, verticales. Altura promedio: 1,80 m
Se requiere Sistema de contención tipo dique para evitar la dispersión del combustible.
Se tiene claro:
Cpacidad del dique : 1,5 veces capacidad máxima de almacenamiento (geenerador + tanque)
Material: Concreto
Valvula para evacuación de agua lluvia
Altura dique: 30 cm
Medidas de protección contra incendios
Procedimiento de atención de derrames y tratamiento de residuos peligrosos
Se requiere(las normas actuales no dan claridad):
1. Distancia más adecuada entre :
- Tanque y muro de contención
- Muro y otros equipos o instalaciones
2. Altura mínima del muro
3. Necesidad de impermeabilización o si la placa de concreto fundido es suficiente aislamiento
4. Capacidades adicionales requeridas
5. Tipos de obras civiles más recomendadas
6. grosor del muro
Cualquier ayuda al respecto sera bienvenida.
Cordial saludo,
Gloria Zúñiga
TP. Ing. Química
|

Sistema De Contingencia Combustibles Líquidos
Started by egzunigani, Nov 02 2006 06:44 PM
1 reply to this topic
Share this topic:
#1
Posted 02 November 2006 - 06:44 PM
#2
Posted 03 November 2006 - 11:13 AM
Gloria:
Adjunto encuentras mi calculo y mis comentarios.
A mi pensar, la aplicacion es clara: no se necesitan obras civiles. Supongo que tu cifra de 1,000 tanquecitos es corecta y, por lo tanto, un doble-tanque es muchisimo mas apropiado - por razones de economia, de seguridad, de proteccion ambiental, de recuperar cualquier fuga sin contaminacion, y por eficiencia y corto tiempo de instalacion.
Similar Topics
Evaluación De Equipos E Instalaciones Existentes Sistema De ServiciosStarted by Guest_FLOWER_* , 20 Sep 2017 |
|
![]() |
||
Sistema De Alimentación Para Turbogenerador De Electricidad AccionadoStarted by Guest_ingkev_* , 29 Oct 2013 |
|
![]()
|
||
Sistema De Refrigeracion Y Aire AcondicionadoStarted by Guest_jasato_* , 16 Jul 2012 |
|
![]()
|
||
Using Flammable Liquids As CombustiblesStarted by Guest_sheiko_* , 25 Mar 2012 |
|
![]()
|
||
![]() Optimizacion Del Sistema De Refrigeracion De PropanoStarted by Guest_Chica Impaciente_* , 21 May 2007 |
|
![]()
|