Hola todos,
Estamos elaborando la Ingeniería de Detalle de unas refinerías, para lo cual el cliente está solicitando se protejan todas las estructuras y algunos equipos con un sistema fireproofing. El término no se si será el que se usa comúnmente, pero se refiere a la protección ignífuga. De esto quisiera saber las ultimas tendencias en estos sistemas, los tipos que son mas usados, procesos constructivos, proveedores, etc. Especialmente sistemas que usan concreto como material de protección.
Cualquier aporte será bienvenido.
Gracias de antemano
Saludos,
Santiago:rolleyes:
|

Sistemas Fireproofing
Started by Santiago Sandoval, Feb 11 2008 10:00 AM
3 replies to this topic
Share this topic:
#1
Posted 11 February 2008 - 10:00 AM
#2
Guest_patricia_*
Posted 18 February 2008 - 08:40 AM
Estimado Santiago:
Justamente en estos momentos, nuestra empresa de inspección está auditando, en Chile, un trabajo sobre protección ignífuga de estructuras.
Se va a trabajar con fendolite M-II, que es un material pre mezclado que se aplicará por aspersión sobre una malla que rodeará la viga, en forma de caja, para que sea más liviano.
Este material tiene un máximo de 4 horas de protección (58.7 mm espesor).
La aplicación en nuestro proyecto es de 1" de espesore, lo que garantiza 1 hora de protección al fuego.
Te dejo la página del material que vamos a utilizar (fendolite) y de (mendolite) que tiene algunas características diferentes, para que veas cuál aplica a tu diseño.
Ojalá haya sido útil la información, saludos
http://www.cafcointl.....e MII_Spn.pdf
http://www.cafcointl.....e 550_Spn.pdf
Justamente en estos momentos, nuestra empresa de inspección está auditando, en Chile, un trabajo sobre protección ignífuga de estructuras.
Se va a trabajar con fendolite M-II, que es un material pre mezclado que se aplicará por aspersión sobre una malla que rodeará la viga, en forma de caja, para que sea más liviano.
Este material tiene un máximo de 4 horas de protección (58.7 mm espesor).
La aplicación en nuestro proyecto es de 1" de espesore, lo que garantiza 1 hora de protección al fuego.
Te dejo la página del material que vamos a utilizar (fendolite) y de (mendolite) que tiene algunas características diferentes, para que veas cuál aplica a tu diseño.
Ojalá haya sido útil la información, saludos
http://www.cafcointl.....e MII_Spn.pdf
http://www.cafcointl.....e 550_Spn.pdf
#3
Posted 22 February 2008 - 01:37 PM
Gracias Patricia, al menos es un buen punto de partida para entender este sistema y profundizar mas en el tema.
Saludos
Santiago
Saludos
Santiago
#4
Posted 06 April 2011 - 01:52 PM
Estimado,
La lectura de la API 2218 "Fireproofing Practices in Petroleumand Petrochemical Processing Plants" puede resultarte de ayuda.
La lectura de la API 2218 "Fireproofing Practices in Petroleumand Petrochemical Processing Plants" puede resultarte de ayuda.