Jump to content



Featured Articles

Check out the latest featured articles.

File Library

Check out the latest downloads available in the File Library.

New Article

Product Viscosity vs. Shear

Featured File

Vertical Tank Selection

New Blog Entry

Low Flow in Pipes- posted in Ankur's blog

Sistemas Fireproofing


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
3 replies to this topic
Share this topic:
| More

#1 Santiago Sandoval

Santiago Sandoval

    Junior Member

  • Members
  • 17 posts

Posted 11 February 2008 - 10:00 AM

Hola todos,
Estamos elaborando la Ingeniería de Detalle de unas refinerías, para lo cual el cliente está solicitando se protejan todas las estructuras y algunos equipos con un sistema fireproofing. El término no se si será el que se usa comúnmente, pero se refiere a la protección ignífuga. De esto quisiera saber las ultimas tendencias en estos sistemas, los tipos que son mas usados, procesos constructivos, proveedores, etc. Especialmente sistemas que usan concreto como material de protección.
Cualquier aporte será bienvenido.
Gracias de antemano
Saludos,
Santiago:rolleyes:

#2 Guest_patricia_*

Guest_patricia_*
  • guestGuests

Posted 18 February 2008 - 08:40 AM

Estimado Santiago:
Justamente en estos momentos, nuestra empresa de inspección está auditando, en Chile, un trabajo sobre protección ignífuga de estructuras.
Se va a trabajar con fendolite M-II, que es un material pre mezclado que se aplicará por aspersión sobre una malla que rodeará la viga, en forma de caja, para que sea más liviano.
Este material tiene un máximo de 4 horas de protección (58.7 mm espesor).
La aplicación en nuestro proyecto es de 1" de espesore, lo que garantiza 1 hora de protección al fuego.
Te dejo la página del material que vamos a utilizar (fendolite) y de (mendolite) que tiene algunas características diferentes, para que veas cuál aplica a tu diseño.
Ojalá haya sido útil la información, saludos

http://www.cafcointl.....e MII_Spn.pdf
http://www.cafcointl.....e 550_Spn.pdf

#3 Santiago Sandoval

Santiago Sandoval

    Junior Member

  • Members
  • 17 posts

Posted 22 February 2008 - 01:37 PM

Gracias Patricia, al menos es un buen punto de partida para entender este sistema y profundizar mas en el tema.
Saludos
Santiago

#4 ernesto1962

ernesto1962

    Brand New Member

  • Members
  • 4 posts

Posted 06 April 2011 - 01:52 PM

Estimado,
La lectura de la API 2218 "Fireproofing Practices in Petroleumand Petrochemical Processing Plants" puede resultarte de ayuda.