Tanques De Almacenamiento


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
7 replies to this topic
Share this topic:
| More

#1 Santiago Sandoval

Santiago Sandoval

    Junior Member

  • Members
  • 17 posts

Posted 04 October 2007 - 05:40 PM

Hola,
Los responsables de obras civiles están diseñando la cimentación de un tanque atmosférico para el almacenamiento de agua de producción de una capacidad de 30MBBL de capacidad, diametro 80 ft y altura 30 ft en la selva peruana. Como podrán suponer, tenemos el problema de inestabilidad del sistema por lo que en principio se ha optado por un anillo mas una losa de fondo. El problema es que la altura del anillo resulta bastante grandes, casi 2m por 0.65m de ancho y el cliente no esta de acuerdo con esto. El tanque es de fondo cónico (slope=12:1) y el responsable del diseño me comenta que es debido a eso que el anillo resulta de esas dimensiones. Yo le he propuesto cambiar la forma del fondo por cono invertido (downward-sloped bottom), con lo cual creo que la altura del anillo disminuirá. Mi consulta es si existen algunas consideraciones a tener en cuenta para la definición del tipo de fondo. He revisado el API650, pero no he logrado encontrar nada al respecto, al menos en lo que he revisado.
Gracias de antemano por su ayuda
Saludos
Santiago

#2 Art Montemayor

Art Montemayor

    Gold Member

  • Admin
  • 5,780 posts

Posted 08 October 2007 - 11:09 AM



Santiago:

Aunque no conozco los detalles y condiciones del subsuelo donde propones instalar tu tanque, no comprendo la queja de tu cliente. Conociendo las condiciones generales de la Selva Peruana, me imagino que tus ingenieros civiles han tenido que tomar en cuenta la falta de resistencia que existe en los terrenos selváticos. No me sorprende que hayan escogido el sistema anillo y sub-base como su selección de fundación. Si fuese yo, también hubiera escogido tal diseño. La gran mayoría de todos los tanques que he diseñado e instalado han sido con tal diseño.

No entiendo la forma como describes la inclinación del piso del tanque. ¿Quieres decir que cae 12 mm cada metro o que su tangente es 12 en 1? Sea lo que sea, respaldo el tipo de base que se propone.

No entiendo lo que quiere decir “downward-sloped bottom”. Todo piso inclinado es “downward-sloped” en característica. Supongo que tú propones el cono invertido como yo lo he dibujado en el workbook que te adjunto. Yo dudo que la altura del anillo vaya disminuir con respeto a la altura que se requiere debido al momento que se cría cuando uno tomado la fuerza del viento en consideración. Si tratas con la altura del anillo necesaria para permitir drenaje, pues eso es otra cosa. Al propósito, ¿porque necesitas un drenaje tan positivo como para inclinar el fondo del tanque? Esa necesidad no nos has explicado. Supongo que quieres tener la flexibilidad de separar lodo u otros sólidos como arena que forman sedimentación dentro el tanque. ¿Tengo la razón?

Las condiciones que tienes que tomar en cuenta deben basarse en cual es tu propósito para con el agua que estas almacenando y cual es su calidad. Eso tampoco nos has explicado.

En general, yo sugiero el diseño de fondo tipo inclinado – tal como lo he dibujado en el workbook, Este diseño lo usé con éxito en un tanque de 100, 000 galones de capacidad, fabricado de acero inoxidable. Esto fue en un proyecto que maneje para la compañía DuPont. Estuvieron muy satisfechos con los resultados. Para mi, es mas económico y practico que ambos conos – convencional o invertido. Pero, claro, todo depende del alcance, el propósito, y la aplicación de tu diseño. Ojala esto sea de ayuda. Mi señora parte para el Perú el próximo mes, a visitar su tierra y familia. Va acompañada por mi hija y cuñada. Van a parar en Pucallpa por lo menos unas 2 semanas. ¿Cual es la aerolínea mas segura para tomar entre Lima y Pucallpa? Mucho te agradezco si me puedes aconsejar con este asunto personal.

Saludos.
Attached File  Tanques_de_Almacenamiento.xls   101.5KB   379 downloads



#3 Santiago Sandoval

Santiago Sandoval

    Junior Member

  • Members
  • 17 posts

Posted 08 October 2007 - 06:39 PM

Estimado Art,
Ante todo gracias por tu respuesta. Aqui algunas aclaraciones a tus consultas.

La capacidad portante del suelo a 1.45m es de 0.44kg/cm2
A 2.45m la capacidad portante es de 1.48kg/cm2. El nivel freático es alto.

La inclinación del piso se refiere a que cada 12m cae 1m.

El término “downward-sloped bottom” lo saqué del API 650 y asi es, propongo el cono invertido como el que has dibujado. La necesidad de poner ese tipo de drenaje es por el producto mismo, que es agua de producción y habrá sedimentos de arena.

El tanque es para el reposo del agua de producción y lógicamente aqui hay sedimentos.

Te adjunto al propuesta inicial y una nueva propuesta planteada por nuestros ingenieros civiles. Espero puedas revisarlos.

Y bueno, respecto a tu consulta de las líneas aéreas te recomiendo LAN Perú
(http://plane.lan.com/index-es-pe.html).

Si necesitan alojamiento te rcomiendo el hotel Sol del Oriente, está muy cerca del centro de la ciudad. Yo estuve alli hace tres años mas o menos, es muy confortable.

Nuevamente gracias
Saludos
Santiago

Attached Files



#4 Oscar Guerrero

Oscar Guerrero

    Brand New Member

  • Members
  • 1 posts

Posted 12 June 2008 - 03:21 PM

Estimados Santiago o Art:
Perdonen mi atrevimiento, soy Ingeniero Civil de El Salvador y quiero solicitarles de la manera mas atenta si pueden proporcionarme información acerca del diseño estructural de losas de fundación para tanques de acero, ya que tengo el API 650 y ahi solo aparecen algunos lineamientos, yo he diseñado anillos de fundación, pero en esta oportunidad debe ser una losa de fundación en arena y además con el nivel freático muy superficial.
Mucho les agradeceré si pueden propocrcionarme alguna información o me indican como conseguirla.
De hecho la hoja de excel y los detalles que han publicado me han sido de gran ayuda.

Gracias de antemano y saludos desde El Salvador.
mi correo es oaguerrero@navegante.com.sv

#5 talvi

talvi

    Gold Member

  • ChE Plus Subscriber
  • 224 posts

Posted 13 June 2008 - 03:52 PM

SANTIAGO:
De la información que das se desprende que el tanque debe cumplir con la norma API STANDARD 650 - 11 Edición-)- Salvo que el cliente expresamente te haya solicitado la pendiente 1:12 , el API STANDARD 650 sugiere uses una pendiente 1:120 ( Item 5.4.4 ) que es la mínima recomendada- Por otro lado el perfil del fondo es generalmente el de un cono invertido. Por lo que se refiere al dimensionamiento de la fundación debes determinar las cargas en base al peso propio del tanque , al peso del producto , al peso del tanque llenado con agua , a las cargas por viento , a las cargas por sismo.

#6 talvi

talvi

    Gold Member

  • ChE Plus Subscriber
  • 224 posts

Posted 13 June 2008 - 04:00 PM

SANTIAGO :
Quiero rectificar el tema relacionado con el perfil del fondo - Generalmente el perfil de un fondo es EL DE UN CONO.
TALVI.

#7

  • guestGuests
  • 0 posts

Posted 09 July 2008 - 07:06 AM

QUOTE (santiago @ Oct 4 2007, 05:40 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Hola,
Los responsables de obras civiles están diseñando la cimentación de un tanque atmosférico para el almacenamiento de agua de producción de una capacidad de 30MBBL de capacidad, diametro 80 ft y altura 30 ft en la selva peruana. Como podrán suponer, tenemos el problema de inestabilidad del sistema por lo que en principio se ha optado por un anillo mas una losa de fondo. El problema es que la altura del anillo resulta bastante grandes, casi 2m por 0.65m de ancho y el cliente no esta de acuerdo con esto. El tanque es de fondo cónico (slope=12:1) y el responsable del diseño me comenta que es debido a eso que el anillo resulta de esas dimensiones. Yo le he propuesto cambiar la forma del fondo por cono invertido (downward-sloped bottom), con lo cual creo que la altura del anillo disminuirá. Mi consulta es si existen algunas consideraciones a tener en cuenta para la definición del tipo de fondo. He revisado el API650, pero no he logrado encontrar nada al respecto, al menos en lo que he revisado.
Gracias de antemano por su ayuda
Saludos
Santiago

Attached Files

  • Attached File  03.JPG   67.54KB   60 downloads


#8 Art Montemayor

Art Montemayor

    Gold Member

  • Admin
  • 5,780 posts

Posted 10 July 2008 - 02:53 PM

No capto lo que Walter nos quiere decir o comunicar al mandarnos un foto de tanque.

El tema de este hilo es los diferentes tipos de fondo para tanques de almacenamiento de liquidos y lo que vemos en el foto de Walter es la parte superior de un tanque cylindrico - que parece ser para almacenamiento de maize o trigo.